  제목 : [RE]profibus통신질문입니다.
이 름
  운영자 (2011-12-21 오전 11:07:50 , 조회 : 6901
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
질문에 답 드립니다.

질문내용이  PC---->부중계기까지는 이더넷으로 통신하고
부중계기----> 슬레이브는 일반 RS-485시리얼 통신하는것이 기존의 방식인데
슬레이브 수가 많은 관계로 속도나 데이터 처리에 부담이 되니 이를 어떻게 통신 할 건지에 대한 고민인듯 합니다. (질문의 요지가 맞겠지요?)

프로피버스의 경우를 말씀 드리면 ..

1안) 부중계기내에 "이더넷 to 프로피버스마스터(PROFIBUS Master)" 를 설치하고
기존의 슬레이브에는 "PROFIBUS ASIC에 의한 I/F 포트" 나 "PROFIBUS IC 모듈"을 장치 합니다. (프로피버스 슬레이브로서 약간의 개발필요)

이경우는 부중계기 1개당 124개의 슬레이브를 연결 할 수 있으며 속도나 데이터량에 전혀 구애 되지 않고 구성 할 수 있습니다.
124슬레이브를 초과 할 경우에는 부중계기를 추가하여 다시 124개의 슬레이브를 거느립니다.
4000개 슬레이브라면 약 33개의 부중계기가 필요 하게 됩니다.

2안)  여전히 부중계기내에 "이더넷 to PROFIBUS Master" 를 설치하고
프로피버스 슬레이브로서 "PROFIBUS to RS485유니트 모듈"을 설치하여
프로피버스 슬레이브(= 일반RS-485의 마스터)를 경유하여 일반 RS485에 의해 기존의 슬레이브에 연결 합니다. - 이경우 기존의 귀사의 슬레이브제품을 그대로 사용 합니다.

데이터량이나 구성거리등에 구애 되겠지만 대략 10개의 슬레이브를 일반 RS-485로 연결 한다면 1안의 "부중계기:PROFIBUS Master"와 "프로피버스슬레이브(PROFIBUS Slave : 일반 RS485 마스터)의 수량이 1/10로 줄어드는 잇점이 있습니다.

데이터량/ 요구되는 속도/ 구성거리/ 슬레이브수량 을 놓고 종합적인 판단이 필요 합니다.
구성하기 용이하게 부품단위/ 구성품단위/ 기성품 단위로 선택하여 구성 하실 수 있습니다. 자세한 구성방안은 연락을 주시면 보다 구체적이고 상세히 안내 드리겠습니다.

한국프로피버스협회 : 031-217-2640


>안녕하세요 PLC와 표시기간 통신을 하려고 자료를 찾던중 많은 필드버스중에서<br>
><br>
>cc-link와 profibus를 보게됬습니다.<br>
><br>
>cc-link중 control이나 Field 쪽에 접근을해봤는데요.<br>
><br>
>자사 시스템은 PC-----중계기-----부중계기------slave(대략100~4000개)<br>
><br>
>이렇게되있고 PC에서 중계기까지 이더넷 중계기에 허브가 있어서 부중계기와 통신<br>
><br>
>부중계기에서 슬레이브까진 시리얼 통신을 하고있습니다.<br>
><br>
>처음엔 slave들만 plc에 접근하려했는데 애로사항이 많아서(slave수량과 되도록 지금것을 쓸수있게끔하기위해서)<br>
><br>
>cc-link협회에 문의 해보니 중계기만 control or field쪽에 접근시에 슬레이브들은 상관<br>
><br>
>이 없다고 하더군요.<br>
><br>
>그래서 중계기만 cc-link에 맞춘 이더넷to485만 개발하면 될꺼라 생각을 하고있는데요.<br>
><br>
>profibus는 어떤 구성인지를 잘모르겠네요 자료는 엄청많이 모았는데 제가 이해를 못하<br>
><br>
>는건지같은 통신 라인으로 생각을하면 cc-link에다 적용시키려고 하는것을 그대로 할수있<br>
><br>
>는지요?<br>
><br>
>slave를다시 개발을 해서 plc와 통신한다해도 근본적인문제(수량) 때문에 지금 현시스템<br>
><br>
>을 가지고 갈수있게끔생각해서 이렇게 질문드립니다.<br>
><br>
>다시 정리하면 첫번째 질문은 cc-link에 적용하려는것을 그대로 profibus라인에 중계기<br>
><br>
>만 개발할시 슬레이브들은 다른 제약을 받는지 안받는지와 profibus통신은 어떤 통신을 <br>
><br>
>이용하는지 입니다(485만 나왔던데 다른통신에대해서)<br>
><br>
> <br>
> <br>
><br>
>  
IP : 14.47.15.64
          


번호 제목 이름 날짜 조회
212   Profibus DP, PA 케이블 규격 문의 드립니다. 김지숙 2020-11-11 1902
211   ProfibusDP 통신 버전 관련 문의 이한진 2020-07-23 2173
210   SPC3 IC 문의 전종욱 2018-04-25 3763
209   [RE]SPC3 IC 문의 운영자 2018-04-29 4076
208   Profibus-DP 케이블 5M (커넥터포함) 완성품 제작의뢰 최필규 2017-12-20 3947
207   [RE]Profibus-DP 케이블 5M (커넥터포함) 완성품 제작의뢰 운영자 2018-04-28 4113
206   Profibus cable 제작 문의 강용구 2015-11-14 4764
205   [RE]Profibus cable 제작 문의 운영자 2015-11-19 6033
204   Profibus DP 관련 질문 올립니다. 강용구 2015-11-14 4804
203   [RE]Profibus DP 관련 질문 올립니다. 운영자 2015-11-19 4818
202   제품 구입 문의. 오상진 2015-07-22 4480
201   [RE]제품 구입 문의. 운영자 2015-07-23 4668
200   Profibus 적용 기기 설치를 위한 가이드 요청 윤종태 2013-11-29 6075
199   Profibus 기기 설치 가이드 요청합니다. 이준석 2013-10-24 6338
198   프로피버스 전압 문의 박정민 2013-07-18 6216
197   [RE]프로피버스 전압 문의 운영자 2013-07-21 7055
196   Profibus 기기 설치 가이드 요청 박지훈 2013-07-12 5981
195   [RE]Profibus 기기 설치 가이드 요청 운영자 2013-07-15 6647
        
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS