º¸Åë Àü¾Ð ÃøÁ¤Àº line A¿Í LineB°£ÀÇ Àü¾ÐÀ» ÃøÁ¤Çϴµ¥ Åë»óÀûÀ¸·Î 4~5V ³»¿¡¼ ÃøÁ¤µË´Ï´Ù. ÃÖ¼ÒÀü¾ÐÂ÷´Â +/- 200mVÀ̳ª ±×·¯³ª 3V º¸´Ù ³·À¸¸é Åë½Å¿¡ ¹®Á¦°¡ »ý±ä´Ù°í º¸¸é µË´Ï´Ù.
¼Óµµ³ª °Å¸®, ±â±â°£ÀÇ °£°Ý, Á¢Áö¿©ºÎµî¿¡ µû¶ó ³ëÀÌÁî°¡ »ý±æ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
PROFIBUS DP´Â NRZ-CODED SIGNALÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
>¾È³çÇϼ¼¿ä?<br>
>Profibus Cable Tester(H/W ¹× S/W)¸¦ °¡Áö°í ÇÑ °øÁ¤¿¡<br>
>ÃøÁ¤ÇÑ °á°ú ³ëµåº° Signal voltage°¡ 3.4~4.4 V·Î ÃøÁ¤µÇ¾ú´Âµ¥,<br>
>Åë½Å¿¡ ¹®Á¦°¡ µÈ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ´Â minimum Àü¾Ð·¹º§ÀÌ ±ÔÁ¤ÀÌ µÇ¾îÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.<br>
><br>
>- ÇöÀåȯ°æ<br>
> .Siemens PLC¿Í Siemens Drive(20¿©´ë)°¡ ¾à 200m Á¤µµ·Î ¶³¾îÁ® ÀÖ°í,<br>
> PLC¿Í Drive°¡ °¢°¢ ´Ù¸¥ À§Ä¡¿¡ ¼·Î ¶³¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.(¾à 150m).<br>
> Drive ·ë¿¡ RS485 ¸®ÇÇÅͰ¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.(±¤ÄÉÀÌºí ¹Ì»ç¿ë).<br>
><br>
>Àü¾ÐÃøÁ¤Àº LineA - LineB °£ Àü¾ÐÀÎ °Í °°Àºµ¥, ³í¸®ÀûÀ¸·Î 1, 0¿¡ µû¶ó<br>
>½Ã±×³ÎÀÌ ¾î¶»°Ô µÇ´ÂÁöµµ »ó¼¼È÷ ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.(V3 pin > V5 pin : logical 1 °ú °°Àº ÀÚ·áµéÀº º¸¾Ò´Âµ¥, Á¤È®ÇÑ ³»¿ëÀº ±Û¼¼¿ä?)<br>
><br>
>Á¶¾ð ºÎʵ右´Ï´Ù.<br>
><br>
><br>
>
IP : 210.121.128.244
|